维修电工安全操作规程_维修电工安全注意事项表

维修电工安全操作规程  

   

一、适用范围    

本规程适用于专业电工对供电设备、设施及线路的维护检修  

二、职责  

1.路灯股设兼职安全员,负责对作业人员进行定期安全操作培训,加强经常性安全教育,切实抓好工作期间的作业安全。  

2.路灯股负责人负责对作业安全监督、检查及违规操作处理,重大违规事项应及时向领导汇报。  

三、操作规程  

(一)作业前  

1. 佩戴安全护具(安全帽、绝缘鞋、安全带、手套等);
  

2. 检查检修工具,确定工具、仪表是否完好;
  

3. 检查升降机或登高竹梯、人字梯是否完好无损;
  

4. 做好检修前相关人员的沟通,安排好工作顺序;
  

5. 详细了解工作地点、工作内容、周围环境,再选安全位置进行工作,排除不安全因素;
  

6. 停电维修设备、线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作切勿合闸”的警告牌,安排专人看守,防止他人中途送电;
  

7. 在架空线路进行检修前,应首先停电、试电,并挂好临时接地线,以防发生意外。  

(二)作业中  

1. 安置好检修工具;
  

2. 对检修设备、线路进行验电、放电;
检修的电气设备未经证实无电的,均视 为有电。  

3. 离检修位置距离较近的带电体要设置绝缘隔离物;
  

4. 高空作业要在检修点前设置线路保护接地;
  

5. 高空作业要戴好安全帽、系好安全带;
  

6. 雷雨天不能高空作业,雨天室外作业必须停电;
  

7. 在检修时要站在绝缘体上,身体避免碰触其它导体或墙体;
  

8. 检修时不能随意剪断零线,三相四线剪断时必须先断相线,最后断零线;
  

9. 检修时禁止同时切断两条线路;
  

10. 动力线路与照明线路必需分开架设,不得混合使用。照明开关、灯口及插座等,不得错接入相线及零线。  

11. 检修使用的喷灯要完好,油量不得超过容器的3/4,打气适量,不漏油不漏气,清理工作现场的易燃物,做好防火措施,在现场放置灭火器;
  

12. 工作中所拆除的电线要理好,带电的线头应包好,以防发生触电;
  

13. 工作中有问题不清楚要征询意见,不得含糊操作;
  

14. 检修过程中禁止存在“可能”“或许”的思想对故障做决定,必须切实查明原因方能继续检修;
  

15. 必须在低压设备上带电工作时,应注意下列事项:  

(1)需具有熟练技术,经验丰富及精神正常的电工执行,工作时须两人在场;
  

(2)必须随时警惕注意身体各部位与大地隔离;
  

(3)应穿戴绝缘胶靴、工作衣和帽,禁止穿短袖进行工作;
  

(4)必须逐项进行工作,切勿两相同时接触,致发生短路触电危险;
  

(5)靠近带电导体操作,需用绝缘物隔离,施工中应使用手柄等部位绝缘情况良好的工器具,禁止使用钢卷尺或过长金属导电体。  

16. 检修过程中要有监护人;
  

17. 工作中不得随意抛扔工具;
  

18. 梯子作业要有人扶梯,扶梯者要戴好安全帽;
  

19. 安装线路要严格按照安全规范操作,要符合安全条件;
  

20. 作业完成后对检修的设备、线路重新审视,确定检修无误。  

(三)作业后  

1. 清扫工作场所,整理及收齐工具、用具、剩余材料和安全用具等;
  

2. 撤离全体工作人员;
  

3. 现场负责人须在巡视一周,检查有无余物。  

四、安全注意事项  

1. 电工必须服从安全员和现场负责人指挥,搞清工作范围内的设备性能和线路电压等级,有疑问应向负责人问清后方可工作,超出范围的工作未经许可不得擅自动手;
  

2. 检修过程中思想要集中,精力集中;
  

3. 高空作业如在人员多的场所、道路上进行检修,要设置安全警戒线,禁止无关人员和车辆在工作地点下面停留或通过,避免被高空坠物砸伤砸坏;
  

4. 禁止约时送电;
  

5. 禁止电工酒后操作;
  

6. 必须遵循安全作业规范要求,不得违章作业,作业人员有权拒绝和制止他人违章指挥、违章作业;
  

7. 如果发生人员触电时,该当即截断电源,现场进行急救,同时快速报120抢救。