中、低压电网故障浅析 低压智能电网

本人从事配电线路工作已24年,随着配网线路的不断改造与更新,我深刻认识到统一建设标准的重要意义。根据这些年的配电线路工作经验,总结出些许中、低压电网部分故障(事故)原因及措施。  

一、10KV线路部分  

10KV线路部分的抢修次数所占比例最低,线路故障原因主要是外力破坏和设备故障。  

(一)、外力破坏包括人为管理和不可抗拒的自然灾害。  

(1)、造成外力破坏人为管理方面故障原因主要是电缆被挖断、杆塔被撞、线路被挂和伐树砸线以及鸟巢短路等,避免外力破坏的建议是经常对所辖线路进行巡视,发现有建筑施工者和伐树者及时详细告知,安装驱鸟器并发现鸟巢后及时清理,对跨路线路经常测量对地距离,使之符合标准要求。对地下电缆设立地上走向标记。对靠近交叉路口、路边等交通量大的杆塔设立醒目及夜光标记。  

(2)、避免自然灾害造成事故的措施是设计合理及加强巡视,发现异常及时处理。  

(二)、设备故障:设备故障主要是瓷件破裂及螺帽脱落,线路设置的隔离、熔断器、开关等设备烧坏,烧坏原因就是产品质量、容量配置和管理,避免设备故障的建议是  

(1)、把好进货渠道关,选取大的及信誉程度高和产品质量好的厂家,做好产品质量验收。  

(2)、设备配置我们可以选容量大一些的配置,如熔断器(包括台区配变用熔断器和配电盘、箱内的配件)、虽然配置主体容量大,但是熔丝(保险)按规定配置。  

(3)、避免因管理原因造成故障的方法加强线路巡视,及时发现触点接触不良引起打火现象,以免造成事故发生。配网中设置的所有熔断器触头一定不要用金属丝等进行绑缚,以免达不到跌落保护作用引起烧坏熔管和熔断器触头造成事故发生。隔离和熔断器等设备的转轴部分安装及停电检修时用导电膏(凡士林)涂抹,使其不易锈蚀和增加使用寿命,从而减少维护费用和避免运行事故。                                            

    二、0.4KV主干线路部分  

0.4KV主干线路部分的事故原因主要有以下几方面:  

(一)、外力破坏、因0.4KV线路主要人员居住集中区,街道较狭窄,特别是一些交叉路口,因受地形影响,杆塔距路边较近,线路架设较低,容易造成超宽高车辆撞杆或挂线以及建筑引起事故。解决方法就是加强巡视力度,发现线路附近的建筑和超限车辆及时提醒,对跨路线路经常测量对地距离,使之符合标准要求。对地下电缆设立地上走向标记。对靠近交叉路口、路边等交通量大的杆塔设立醒目及夜光标记。  

(二)、节点原因、线路节点和下火线T接点的故障主要是接触不良和接触面积小致使节点(接点)过热(打火)烧断导线,避免方法就是安装时按工艺要求连接,加强巡视管理,及时发现并处理打火现象。  

(三)、负荷增长原因,由于负荷增长过快造成线径细超载运行,线芯发热熔化断线。解决方法就是各单位针对辖区范围逐个台区根据负荷运行情况检查分析,提交申请及早整改避免事故发生。  

三、台区部分  

台区部分的事故主要是配变烧坏,操作箱(配电盘)及其内部配件,出线电缆(出线)及计量设备烧坏。其主要原因及解决方法如下:  

(一)、配变出线电缆(出线)烧坏的原因是(1)、线径细、过负荷,解决方法是1、检查分析、提前更换,2、增加出线路数,相对加大线径。(2)、低压短路,解决方法是经常巡视检查、避免短路因素。(3)、线芯进水、这是我们平常管理不太注意的地方,表面看虽然作了防水弯,但是忽略了从线芯内部渗入的水,1、因为水本身有浸蚀性,因雨水从线芯浸入不易挥发,长时间浸蚀造成绝缘击穿产生相间短路,以至烧坏电缆及可能烧坏电缆上端的变压器,2、从线芯渗入的水可以直接流入到下端设备的上触头腐蚀至烧坏和引起计量等设备损坏。所以我们为避免这类故障出现一定要在接点位置做防水弯。  

(二)、避免计量设备烧坏的原因就是合理配置,接线牢固,减少计量设备以下的设备故障。  

(三)、配电盘(操作箱)的主要故障是单元件烧坏(如交流接触器、继电器、漏电开关、刀熔开关等)。引起故障的原因是(1)配件容量小、(2)、内部相间短路,(3)、触点接触不良、(4)、下端设备故障等。避免其故障的方法是合理配置,经常巡视检查和维护、避免接触不良引起打火和相间短路现象,减少其下端设备故障。  

(四)、配电变压器故障,引起运行中配变故障的原因主要是(1)、长期过负荷,(2)、负荷偏相,(3)、低压短路和下端设备故障。避免放法就是经常测试负荷电流,发现长期超载运行上提申请及时更换,用电高峰测试电流、分析负荷分布情况及时调整偏相现象。